天井断熱工事[久保田]

※ツリー表示できるレスは
最新のレス 10 個までです。
天井断熱工事
投稿者:久保田 投稿日時:2009/01/19(月) 21:13
お世話になっております。
私のお客様の家が結露して困るとのことで、家を見せて頂いたところ 1Fの天井に断熱材が入っていませんでした。私の考えでは、それも結露を起こす原因ではないかとおもっています。なんとか天井を壊さずにい1階の押入れの点検口から、断熱工事をすることは、可能ですか?構造は在来木構造です。

以前、前の会社でそちらの上田支店に工事をよくお願いしていました。

Re:天井断熱工事
投稿者:KGK HP担当 大波 投稿日時:2009/01/19(月) 21:14
お問い合わせありがとう御座います。
結露を起こす原因は、湿気と急激な温度差です。
その為、温度差を無くす全体的な断熱改修工事、局所的であれば換気装置を取り付けるなどが考えられます。
結露箇所や構造を確認した上での判断になりますが、屋根断熱とサッシ断熱補強を行うと軽減されると思います。
いずれの方法でも壊さないで施工できますので、お問い合わせフォームにて詳細をご相談戴ければ幸いです。
以上宜しくお願いいたします。

 